返回列表 发帖

拒绝电器杀手 27款排插毁灭性横向评测

微型计算机评测室    《微型计算机》

  根据国家相关机构的数.据显示,
40%以上的电气火.灾由劣.质排插引发!

        全国排插市场的抽检合格率不到
25%!

        让劣.质排插来承载价值成千上万的电器设备,你能放心吗?

        本次横向评测将会告诉你市.场上哪些.排.插更值得信赖!..
1.jpg

混乱的排插市场
        排插,在许多人的眼中是无足轻重的配件,但就是这个小小的配件,却往往成为损坏电器设备,甚至引发火灾的罪魁祸首;纵然有人意识到了排插对于电器安全的重要性,也苦于无法识别产品的优劣。任意去一家电器商场超市,我们都可以看到少则五六种,多则十种以上的排插品牌,每个品牌还拥有多个型号,价格从十多元到数百元,让人眼花缭乱、无所适从。

        由于排插行业的进入门槛比较低,消费者对排插的认识不足,也缺乏专业媒体的监督和测试,所以市场上排插产品鱼龙混杂。从品牌上来说,公牛、和宏、飞利浦、秋叶原、航嘉、贝尔金、突破等品牌在市场上知名度较高、销售面较广,对排插品质比较重视的消费者往往会从中挑选。除此之外,各个城市和地区还有许多区域品牌,全国统计起来数以百计,这类产品在正规商店和超市也有销售,而且价格比较便宜,普通消费者更愿意“买账”,实际销量较大。另外,市场上还有大量无牌、冒牌排插,仅售10余元,相信没有电脑玩家愿意使用这种产品,但这类产品却往往由电脑商家随用户装机时送出,且数量巨大,难以统计。

劣质排插危害大
        许多区域品牌、无牌、冒牌排插为了降低价格、吸引普通消费者,千方百计节省用料、降低成本,最常见的手段是在外壳、铜片和线材上偷工减料。首先,劣质排插往往选用低价塑料作原料,制造出来的外壳耐温性差、阻燃能力低,长期使用容易软化变形,导致电路短路,引发火灾。其次,劣质排插的铜片一般是厚度只有0.4mm的黄铜度镍材质,弹性差、易老化变形、夹持力低,长期使用容易造成接触不良或漏电。此外,劣质排插的线材用料多是回收后二次使用的再生铜,截面积小于0.75mm2,通常功率达到1000W以上就会变软、发烫。

        总之,劣质排插是家庭和办公用电的一大安全隐患,也会危害电器的正常使用。当你的电脑无故重启、关机,或其它家电设备工作异常时,不妨检查一下排插。

市售排插毁灭性测试
        面对混乱无序的市场,《微型计算机》有责任帮助消费者挑选安全、可靠的排插,避免劣质排插危及电器设备甚至用电安全。为此,MC评测工程师亲赴各大商场、超市,实际购买了27款排插进行横向评测。本次购买的排插均为正品行货,与大家所能购买的产品完全相同。涉及的品牌包括:航嘉、公牛、飞利浦、和宏、秋叶原、TCL-legrand、贝尔金、突破、电中宝、酷博、科蒙、玛尼、拳王、兄弟王子,其中既有全国品牌也有区域品牌,产品的实际售价从最低的17.5元到最高的169元不等。由于不同的商场超市的定价机制和促销活动各异,因此我们购买排插的价格仅供参考。

        为了更全面更严苛地考验每款排插的性能,本次测试特意选择了一家拥有众多专业设备的工厂,对参测产品进行了为期数天的严格考验。并且,为了让测试更加贴近消费者的实际使用习惯和用电安全,《微型计算机》按需定制了以下测试方案,其中包括了100%过载保护测试、跌落测试、耐热测试、绝缘材料的耐燃灼热丝测试等毁灭性的测试方法。
T61/T7300/1+1G/14.1(1400*1050)/NVS140M 128M/指纹/蓝牙/DVD刻录/6芯电池

TOP

本帖最后由 domingo 于 2010-9-11 23:48 编辑

九项严苛测试考验排插
插位间距测试
        排插中插位的间距非常重要,估计谁也不想购买的排插无法在相邻位置同时插入两个插头吧。因此,本项测试就是通过直尺测量左插位最右端与右插位最左端的间距,理论上间距值越大越好,但从实际使用来看,间距达到10mm以上的就能满足普通用户的需求了。

绝缘阻抗测试
        绝缘阻抗是反映绝缘材料性能的一项重要电气参数,绝缘阻抗测试以电阻值的形态作为判定依据。通过短接排插的地线和火线,可以测出零线的绝缘阻抗值,而短接地线和零线,则能测出火线的绝缘阻抗值。
2.jpg


Zentech 9032A综合测试仪,检测排插绝缘阻抗


        本项测试采用的测试设备为Zentech 9032A综合测试仪,电压设置为500V,阻值达到10MΩ(兆欧姆)就表示合格,理论上阻值越大越好,测试时间为10秒钟。值得注意的是,防雷型产品无需进行此项测试,其内部的压敏电阻无法通过此测试评定优劣,而且防雷型产品在绝缘性的检测上,要比普通排插严格许多,因此所有防雷型排插均自动通过该项测试。接地电阻测试
        接地电阻是指电流经过接地体进入大地并向周围扩散时所遇到的电阻,单位为mΩ(毫欧姆),阻值越大越不利于外接电器放电,因此排插的接地电阻越小越好。
3.jpg
Extech 7314交流接地阻抗测试仪        此项测试的设备为Extech 7314交流接地阻抗测试仪,测试时间为1分钟,负载电流为25A。三极插头拔出测试        测试拔出三极插头所需要的力度,插入插头后卡得太松容易造成插头松动,太紧则会造成难以拔出。

4.jpg
通过吊砝码的形式对拔出力度进行测试
        此项测试的方法是将排插固定在支架上,通过吊砝码的形式来判断排插所能承受插头的重量,国家规定的标准重量是在15N(牛顿)~50N之间就算正常。2500W满载测试        排插的满载都为2500W/10A,但不少偷工减料的产品是达不到标准值的,本项测试通过DMS-D03单相电源负载柜,将负载设置为排插的满载值,检测排插是否都能顺利承受2500W的考验。
5.jpg

100%过载保护测试        不少排插都设计了过载保护的功能,为了检测该功能是否有效,我们将DMS-D03单相电源负载柜的电流设置到20A,电压250V,此时的负载为5000W,检测拥有过载保护功能的排插是否能够及时启动保护功能。另外还将记录排插启动保护的时间,理论上时间越短越好。(参加100%过载保护测试的排插须具备过载保护功能,对不具备过载保护功能的产品未进行本项测试。)跌落测试        这是一项考察排插做工用料是否扎实的测试项目。在跌落试验机的左右台面上,各放置5款排插,分别从正面、反面和侧面各进行一次跌落测试,离地距离为75cm,测试结果应无损坏,部件不得松动或脱落。


6.jpg
经过跌落试验机的测试,很容易找出做工不好的排插
耐热测试
        这是一个异常苛刻的测试项目,我们将排插放进100℃的KOMEG温控箱里烤一个小时,检测测试样品是否出现异样,如果产品外壳变形则代表产品不能长时间经受高温,用料品质不佳。

8.jpg
KOMEG温控箱可以同时对3至4款排插进行烘烤,不少名牌排插在此测试中表现不佳
绝缘材料的耐燃灼热丝测试        阻燃功能是检验排插是否合格的重要指标,如果排插的材质不具备此项功能,那么很有可能因为因短路而造成明火,后果不堪设想。
9.jpg

通过灼热试验仪进行耐燃灼热丝测试
10.jpg
火红的灼热丝温度高达750℃,让不少劣质塑料现了原形        本项测试在灼热试验仪里进行,通过将灼热探头加热至750℃的超高温,然后对排插的插位上盖进行灼烧,如果有明火产生代表材料不阻燃,反之则阻燃。
T61/T7300/1+1G/14.1(1400*1050)/NVS140M 128M/指纹/蓝牙/DVD刻录/6芯电池

TOP

曾经的公牛、霸王不错。
帮网友解决问题,是我最大的爱好!

得到网友的认可,是我最大的自豪!

发帖不在乎多少,关键是要有营养!

TOP

本帖最后由 domingo 于 2010-9-11 23:51 编辑

27款测试产品齐登场(注:按照拼音字母排序)TCL-legrand C935SB

1.jpg



        “TCL-Legrand”是TCL-罗格朗国际电工的品牌,这款型号为“C935SB”的排插有5个万用插位,具有总电源开关,带过载保护功能,线缆出口处设有保护套以延长使用寿命,整体外观和做工一般。它的20mm插位间距比较适中,拔出力度偏松,不建议插入过重的电源适配器。

插位间距

20mm

绝缘阻抗测试

火线1060MΩ、零线0.25MΩ

接地电阻测试

67mΩ

三极插头拔出测试

19.88N(稍小)

2500W满载测试

Pass

100%过载保护测试

无成绩

跌落测试

Pass

耐热测试

主体变形

绝缘材料的耐燃灼热丝测试

无明火



        该排插在部分测试中表现不佳:绝缘阻抗的零线阻值仅为0.25MΩ,未达到10MΩ的及格线;在耐热测试中发生了主体严重变形的情况,可见外壳材质不佳。由于主体变形导致过载保护装置受损,因此我们无法对其进行100%过载保护测试。其它测试则顺利通过,并且整体阻燃。



2.jpg



耐热测试后,排插主体出现严重变形


        68元
        插位间距较大、阻燃。
        零线绝缘阻抗过小、拔出力度过小、不耐高温。贝尔金守望者经济版F9E600zh2.5M



3.jpg


贝尔金守望者排插在电脑玩家中具有较高的知名度。尽管这款经济版F9E600zh2.5M只是守望者系列的低端产品,但它仍然具有不错的防浪涌功能,最大可吸收420焦耳电涌能量,最大可承担13000A尖峰电流,并且采用一体式过载保护开关,与电源开关融为一体。

插位间距

21mm

绝缘阻抗测试

火线2100MΩ、零线2100MΩ

接地电阻测试

184mΩ

三极插头拔出测试

超过70N(过大)

2500W满载测试

Pass

100%过载保护测试

无成绩

跌落测试

Pass

耐热测试

Pass

绝缘材料的耐燃灼热丝测试

无明火



        该排插具有6个万用插位,插位间距达到21mm,在多项测试中都有不错的表现。不过它的接地电阻偏大,超过了100mΩ的限值。拔出力度超过了70N,插入阻力也比较大,在使用时会给用户带来不便。同时,它在耐热测试后外壳并未变形,用料不错,只是其过载保护功能未能正常测出,原因暂时未知。

4.jpg


69.9元
        插位间距较大、耐高温、阻燃。
        接地阻抗偏大、拔出力度过大。贝尔金守望者增强版F9S600vzh2M
5.jpg


  贝尔金守望者增强版F9S600vzh2M是守望者系列的高端产品,外形酷似“飞船”,外观和做工优秀。它不但具有良好的防浪涌功能,最大可吸收630焦耳电涌能量,最大可承担19500A尖峰电流,还拥有滤波降噪和三级防雷功能,并且采用一体式过载保护开关和鸥翼式开合设计的线缆管理器。
插位间距 19mm/35mm
绝缘阻抗测试 Pass
接地电阻测试 53mΩ
三极插头拔出测试 超过70N(过大)
2500W满载测试 Pass
100%过载保护测试 无成绩
跌落测试 内部元器件脱落
耐热测试 辅材变形
绝缘材料的耐燃灼热丝测试 无明火
        该排插具有6个万用插位,插位间距分别为19mm和35mm,兼容性较好,不过拔出和插入所需力度较大。在跌落测试后,我们发现它内部的铜片有松动的情况。在耐热测试后,它也出现了线缆管理器辅材变形的情况,好在主体无恙,但过载保护功能未能正常测出。其它测试均顺利完成。
6.jpg

耐热测试后,排插主体未变形,但线缆管理器变形        169元
        插位间距大、防雷、阻燃。
        拔出力度过大、不经摔、辅材不耐高温。

T61/T7300/1+1G/14.1(1400*1050)/NVS140M 128M/指纹/蓝牙/DVD刻录/6芯电池

TOP

本帖最后由 domingo 于 2010-9-12 00:19 编辑

电中宝MU-E4MSW
1.jpg

电中宝MU-E4MSW是中山市中茗电器的产品,具有4个万用插位,每位插位都有独立的电源开关和指示灯,插位的间距达到23mm,具有较好的兼容性。由于它有防雷保护功能,因此默认通过绝缘阻抗测试。在接地电阻测试中,它141mΩ的接地阻值偏大,同时67.01N的拔出力度也比较大,插入拔出的阻滞感较重。

插位间距

23mm

绝缘阻抗测试

Pass

接地电阻测试

141mΩ

三极插头拔出测试

67.01N(偏大)

2500W满载测试

Pass

100%过载保护测试

10s

跌落测试

Pass

耐热测试

Pass

绝缘材料的耐燃灼热丝测试

无明火I



        值得表扬的是,虽然这款电源价格便宜,但做工用料还不错,顺利通过了跌落测试、耐热测试和阻燃测试,并且过载保护功能也被证明有效。当运行在100%过载下时,10秒钟后过载保护功能就会生效,断开电源连接,保护排插和电器设备。

2.jpg
29.9元
        插位间距大、防雷、过载保护、耐高温、阻燃。
        接地电阻过大、拔出力度偏大。



飞利浦SPN2411WA/93
3.jpg


飞利浦排插均由和宏代工,SPN2411WA/93是其低端产品,采用专利的同极一体式设计,所有插位的铜片由一根铜条冲压成型,结构整体连接,减少了焊点,提高了导电性和散热性。该排插具有4个万用插位,插位间距为16mm,不宜同时使用体积过大的电源适配器。

插位间距

16mm

绝缘阻抗测试

火线1350MΩ、零线1330MΩ

接地电阻测试

61mΩ

三极插头拔出测试

57.61N(稍大)

2500W满载测试

Pass

100%过载保护测试

无保护

跌落测试

Pass

耐热测试

Pass

绝缘材料的耐燃灼热丝测试

无明火



        从整个测试来看,它的表现相当不错,除了拔出力度稍稍偏大之外,绝缘、接地、2500W满载、跌落、耐热和阻燃测试均顺利通过。遗憾的是,它并未提供过载保护功能。

4.jpg


独立的总控电源开关        49元
        耐高温、阻燃。
        拔出力度稍大。飞利浦SPN2251WA/93
5.jpg


SPN2251WA/93属于飞利浦排插的中端产品,外观做工不错,具有5个万用插位,每个插位都有独立的电源开关和指示灯,并且插位间距达到20mm,兼容性较好。它的内部同样采用了专利的同极一体式设计,以提高了导电性和散热性。
插位间距 20mm
绝缘阻抗测试 火线443MΩ、零线470MΩ
接地电阻测试 59mΩ
三极插头拔出测试 34.28N(适中)
2500W满载测试 Pass
100%过载保护测试 无保护
跌落测试 Pass
耐热测试 Pass
绝缘材料的耐燃灼热丝测试 无明火
        它的整体测试成绩相当不错,通过了全部测试项目,拔出力度也很适中,虽然绝缘阻值相比其它产品偏小,但仍然是合格的。唯一让人遗憾的是,这款99元的排插没有过载保护功能,与其中端产品的形象不符。

6.jpg
每位插位都有独立的开关
        99元
        插位间距较大、耐高温、阻燃。
        无明显缺点。




T61/T7300/1+1G/14.1(1400*1050)/NVS140M 128M/指纹/蓝牙/DVD刻录/6芯电池

TOP

本帖最后由 domingo 于 2010-9-11 23:57 编辑

飞利浦SPN2252WA/93
1.jpg


SPN2252WA/93是飞利浦近期才上市的中高端产品,外观相当漂亮,做工不俗,还具有防雷和过载保护功能。它具有5个万用插位,每个插位的独立电源开关和指示灯采用了一体式设计,插位间距达到20mm,兼容性较好。它的内部同样采用了专利的同极一体式设计,以提高导电性和散热性。

插位间距

20mm

绝缘阻抗测试

Pass

接地电阻测试

85mΩ

三极插头拔出测试

45.06N(适中)

2500W满载测试

Pass

100%过载保护测试

9s

跌落测试

Pass

耐热测试

Pass

绝缘材料的耐燃灼热丝测试

无明火



        它通过了全部测试项目,测试成绩优异,拔出力度适中。当进行100%过载测试时,9秒钟后过载保护功能就会生效。从测试来看,在参加测试的中高端排插中,飞利浦SPN2252WA/93是表现最优秀、并且功能全面的一款产品。

2.jpg

独特的极性检测和防雷指示灯        129元
        插位间距较大、防雷、过载保护、耐高温、阻燃。
        无明显缺点。


公牛GN-311
3.jpg


公牛是大家耳熟能详的著名品牌,旗下的排插型号多达200个以上,微型计算机评测室从中挑选了3款最常见的产品进行测试。这款GN-311排插虽然型号看似低端,但却具有4个独立的电源开关和指示灯,并有过载保护功能,且价格较高。它的插位间距偏小,仅有11mm,不宜使用体积较大的电源适配器。
插位间距 11mm
绝缘阻抗测试 火线992MΩ、零线770MΩ
接地电阻测试 92mΩ
三极插头拔出测试 48.61N(适中)
2500W满载测试 Pass
100%过载保护测试 10s
跌落测试 Pass
耐热测试 主体变形
绝缘材料的耐燃灼热丝测试 无明火
        在大多数测试中GN-311表现良好,在100%过载的情况下,10秒钟后过载保护启动,有效保护排插和电器设备。不足的是,GN-311外壳采用的材质较差,在耐热测试后出现了严重的变形。
4.jpg

耐热测试后,排插主体严重变形        103元
        过载保护、阻燃。
        插位间距偏小、不耐高温。



公牛GN-402
5.jpg


公牛GN-402虽然是一款面向低端市场的产品,但仍然具有过载保护功能。它拥有6个插位,但地线接口是通过2个插位共用,因此只能同时插入3个万用插头。该电源同样存在插位间距偏小的问题,不宜使用体积较大的电源适配器。在绝缘阻抗测试中,GN-402可谓出尽了风头,火线和零线绝缘阻值高达11500MΩ和7740MΩ。
插位间距 12mm
绝缘阻抗测试 火线11500MΩ、零线7740MΩ
接地电阻测试 64mΩ
三极插头拔出测试 34.28N(适中)
2500W满载测试 Pass
100%过载保护测试 8s
跌落测试 Pass
耐热测试 主体变形
绝缘材料的耐燃灼热丝测试 无明火
        虽然10MΩ以上的阻抗就能让排插具有绝缘能力,但该值越大,排插的绝缘性越好,用电更安全。它的100%过载保护时间为8秒,越短的保护时间越能保障电器安全。它的缺点同样是不耐高温。
6.jpg

耐热测试后,排插主体严重变形        56元
        绝缘性能好、过载保护、阻燃。
        插位间距偏小、不耐高温。




T61/T7300/1+1G/14.1(1400*1050)/NVS140M 128M/指纹/蓝牙/DVD刻录/6芯电池

TOP

本帖最后由 domingo 于 2010-9-12 00:00 编辑

公牛GN-601
1.jpg



平心而论,60元的价格对于公牛GN-601来说偏高了一点。这款电源面向低端市场,没有过载保护功能,具有总控开关和指示灯。它拥4个万用插位,插位间距为17mm,不宜使用体积较大的电源适配器,并且插位的拔出力度稍稍有些偏大。

插位间距

17mm

绝缘阻抗测试

火线7740MΩ、零线5510MΩ

接地电阻测试

53mΩ

三极插头拔出测试

54.28N(稍大)

2500W满载测试

Pass

100%过载保护测试

无保护

跌落测试

Pass

耐热测试

主体变形

绝缘材料的耐燃灼热丝测试

无明火



        和GN-402类似,该排插也具有很好的绝缘性能,在绝缘阻抗测试中,火线和零线绝缘阻值达到了7740MΩ和5510MΩ。不过在耐热测试后,GN-601的主体也出现了严重的变形。总体来说,公牛的中低端排插具有不错的性能,但外壳用料较差,不耐高温。

2.jpg


耐热测试后,排插主体严重变形        60元
        绝缘性能好、阻燃。
        拔出力度稍大、不耐高温。和宏DS5005
3.jpg


和宏是广大电脑玩家心中的知名品牌,产品型号也多达数十款,微型计算机评测室选择了其中的三款代表产品进行测试。DS5005虽然型号上的数字不大,但却是面向中高端市场的产品,具有过载保护功能。它的外观相对比较年轻化,拥有4位万用插位、总控开关和指示灯,插位间距为20mm。
插位间距 20mm
绝缘阻抗测试 火线5280MΩ、零线4590MΩ
接地电阻测试 55mΩ
三极插头拔出测试 43.28N(适中)
2500W满载测试 Pass
100%过载保护测试 4s
跌落测试 内部元器件脱落
耐热测试 Pass
绝缘材料的耐燃灼热丝测试 无明火
        在测试中我们看到,和宏DS5005的绝缘性能相当不错,火线和零线的绝缘阻值达到了5280MΩ和4590MΩ,接地电阻测试、满载测试、耐热测试和阻燃测试均顺利通过,拔出力度适中,过载保护功能也非常优秀,仅仅4秒即可断电。不足的是它在跌落测试中出现了内部元器件脱落的情况。
4.jpg

独立的过载保护开关        105元
        插位间距较大、绝缘性能好、过载保护、耐高温、阻燃。
        不经摔。和宏DS5073
5.jpg


DS5073是和宏的一款低端排插,具有5个万用插位、总控开关和指示灯,内部的铜片也采用了类似飞利浦的同极一体式设计,可以提高铜片的导电性和散热能力。
插位间距 15mm
绝缘阻抗测试 火线1400MΩ、零线1270MΩ
接地电阻测试 95mΩ
三极插头拔出测试 37.88N(适中)
2500W满载测试 Pass
100%过载保护测试 无保护
跌落测试 Pass
耐热测试 Pass
绝缘材料的耐燃灼热丝测试 无明火
        虽然这款电源的外观和做工一般,并且整体表现中规中矩,没有特别出色之处,但却胜在通过了全部测试项目,没有明显的缺点,而且拔出力度较为适中。唯一遗憾的是DS5073并没有过载保护功能,但这并不影响它的正常使用。总的来看,它算是一款能让人放心使用的产品。
6.jpg

独立的总控电源开关        39.9元
        耐高温、阻燃。
        无明显缺点。



T61/T7300/1+1G/14.1(1400*1050)/NVS140M 128M/指纹/蓝牙/DVD刻录/6芯电池

TOP

本帖最后由 domingo 于 2010-9-12 00:03 编辑

和宏DS5077
1.jpg



和宏DS5077具有4个万用插位,每个插位都有独立的电源开关和指示灯,插位间距较大,但没有过载保护功能。相比廉价的DS5073,价格更高的DS5077在测试中的表现令人失望。

插位间距

21mm

绝缘阻抗测试

火线1560MΩ、零线1650MΩ

接地电阻测试

92mΩ

三极插头拔出测试

37.83N(适中)

2500W满载测试

Pass

100%过载保护测试

无保护

跌落测试

Pass

耐热测试

主体变形

绝缘材料的耐燃灼热丝测试

明火I



        尽管DS5077通过了绝缘阻抗、接地电阻、拔出力度、满载和跌落等一系列测试,但它在耐热测试后主体外壳出现了严重变形的情况;而且在随后的阻燃测试中,它的外壳在750℃超高温灼烧时出现了燃起明火的情况,这两项测试成绩表明该排插的用电安全存在隐患。

2.jpg


耐热测试后,和宏DS5077的主体严重变形        59.9元
        插位间距较大。
        不耐高温、不阻燃。航嘉巧管家PSA402
3.jpg


巧管家PSA402是航嘉推出的商务办公型排插,走简约化设计路线,外观大方。它的4个万用插位的间距为19mm,兼容性较好,每个插位都配有独立的电源开关和指示灯,并且插位的拔出力度也比较适中。这款排插在绝缘阻抗测试中表现相当不错,火线和零线的绝缘阻抗分别达到了4740MΩ和4990MΩ,绝缘性能让人放心。
插位间距 19mm
绝缘阻抗测试 火线4740MΩ、零线4990MΩ
接地电阻测试 67mΩ
三极插头拔出测试 34.28N(适中)
2500W满载测试 Pass
100%过载保护测试 12s
跌落测试 Pass
耐热测试 Pass
绝缘材料的耐燃灼热丝测试 无明火
        它具备过载保护功能,在100%过载的情况下,经过12秒钟过载保护功能启动,稍稍偏慢了一点,但这也能及时保护电路。而在其它测试项目中PSA402均顺利通过,做工用料处于中上水平。
4.jpg

独立的过载保护开关        75元
        过载保护绝缘性能好、耐高温、阻燃。
        无明显缺点。航嘉巧管家PSC501
5.jpg


相对于商用型的PSA402,巧管家PSC501面向普通家庭用户,在外观设计上更传统一些,做工用料仍然保持了较高的水准。它的5个万用插位的间距仅为12mm,有些偏小,不宜同时使用体积较大的电源适配器。该排插采用的是总控开关和指示灯一体式设计,插位的拔出力度稍稍偏大。
插位间距 12mm
绝缘阻抗测试 火线3070MΩ、零线2500MΩ
接地电阻测试 63mΩ
三极插头拔出测试 48.61N(适中)
2500W满载测试 Pass
100%过载保护测试 7s
跌落测试 Pass
耐热测试 Pass
绝缘材料的耐燃灼热丝测试 无明火
        PSC501的绝缘性能也不错,火线和零线阻值分别达到了3070MΩ和2500MΩ,高于本次测试的平均水平。它也具有过载保护功能,在100%过载的情况下,仅7秒种就启动了过载保护功能,灵敏的反应能更好地保护电器设备。其它测试项目PSC501均顺利通过。
6.jpg

独立的过载保护开关        69元
        过载保护、绝缘性能较高、耐高温、阻燃。
        插位间距偏小。



T61/T7300/1+1G/14.1(1400*1050)/NVS140M 128M/指纹/蓝牙/DVD刻录/6芯电池

TOP

本帖最后由 domingo 于 2010-9-12 00:05 编辑

酷博防火阻燃型CP-FH40102
1.jpg



  酷博是南孚旗下的排插品牌。这款型号为CP-FH40102的防火阻燃型排插最大的特点就是采用了防火材质,不会因为明火、受热或短路而引起燃烧,降低了火灾的隐患。另外,该排插的插位上盖采用了4种差异化的颜色搭配,同时提供了2个万用插位和2个两极插位,以及1个总电源开关,基本能满足普通用户的需求。

插位间距

12mm

绝缘阻抗测试

火线2670MΩ、零线2210MΩ

接地电阻测试

69mΩ

三极插头拔出测试

45.08N(适中)

2500W满载测试

Pass

100%过载保护测试

无保护

跌落测试

Pass

耐热测试

Pass

绝缘材料的耐燃灼热丝测试

无明火



        从测试来看,该排插的整体性能不错,顺利通过了各项测试,插头拔出也比较顺畅。在灼热测试中也没有明火和持续的辉光出现,证明其防火性能是真实有效的。略显不足的是,由于这款排插的体积较小,插位间距只有12mm,另外它没有设计过载保护电路。

2.jpg


独立的总控电源开关        48元
        整体性能不错、耐高温、阻燃。
        插位间距偏小。酷博防雷型CP-FL30102
3.jpg


防雷击是排插除防火之外,另一项比较重要的性能,这款酷博防雷型CPFL30102就是比较典型的产品。它拥有拥有避雷芯技术,能有效抗击10次感应雷击,在雷雨天气下使用安全系数更高。从其外观来看,CP-FL30102采用灰色主体搭配三种不同颜色的插位上盖,显得比较独特,只是插位略显偏少,仅有2个万用插位和1个两极插位,线长为2米。
插位间距 12mm
绝缘阻抗测试 Pass
接地电阻测试 68mΩ
三极插头拔出测试 41.28N(适中)
2500W满载测试 Pass
100%过载保护测试 无保护
跌落测试 Pass
耐热测试 Pass
绝缘材料的耐燃灼热丝测试 无明火
        由于我们的测试环境无法很好模拟雷击的环境,因此并没有进行雷击测试,但从其他测试项目来看,CP-FL30102均能顺利通过检测,整体性能不错。这款排插的插位间距只有12mm,略显偏短
4.jpg
独立的防雷指示灯        38元
        防雷、整体性能不错、耐高温、阻燃。
        插位间距偏小。科蒙B-12E
5.jpg

科蒙(KIMON)是深圳一家专业从事开关、插座的民营企业,但相关产品的曝光率较低。本次参测的科蒙B-12E通过深圳本地购买的,这款排插的外观简约,边缘经过圆滑处理后,手感舒适且较为耐看。
插位间距 20mm
绝缘阻抗测试 火线5950MΩ、零线6420MΩ
接地电阻测试 117mΩ
三极插头拔出测试 17.9N(稍小)
2500W满载测试 Pass
100%过载保护测试 4s
跌落测试 Pass
耐热测试 Pass
绝缘材料的耐燃灼热丝测试 无明火
        B-12E拥有4个万用插位,并提供了独立开关,只是在插拔测试时显得较松,拔出力度仅需要17.9N。B-12E的插位间距达到20mm,相邻处同时插入两个插头也不会显得拥挤。其他测试部分,除了接地电阻偏高,达到117mΩ之外,另外几个项目都能顺利通过测试,特别是其零线、火线的绝缘阻抗分别高达5950MΩ和6420MΩ,过载保护时间仅需4秒钟,表现不俗。 6.jpg

电源开关和指示灯一体式设计        59元
        过载保护启动快、绝缘性能好、耐高温、阻燃。
        插位较松、接地阻抗偏大。





T61/T7300/1+1G/14.1(1400*1050)/NVS140M 128M/指纹/蓝牙/DVD刻录/6芯电池

TOP

返回列表